Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: EDV-Dompteur/Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
Versteckter Text
Dieser Text wurde vom Autor versteckt.
Genau so habe ich mir das doch gedacht, Du hast also nur am EC gemessen.Also zwischen dem EC und der Buchse Messe ich keinen Durchgang.
Was meiner Meinung auch Sinn macht da der Lüfter in der spitze 5V braucht. Das PWM Signal am EC führt jedoch nur 3.3V Pegel.
Von der vom EC aufzubringenden Leistung mal ganz abgesehen.
Demnach steuert das PWM Signal irgendwo einen MOSFET an welcher mit 5V Versorgt wird.
Wiederum habe ich mir das so gedacht - Stefan kennt seine Pappenheimer!Mit Plausibel meine ich das das Signal dem des Lüfters entspricht. Soll heißen:
Bei Systemstart steigt der Dutycycle linear von 0-100% und fällt danach wieder auf 0% zurück. Das ist das Typische hochdrehen des Lüfters bei Systemstart.
Nicht so voreilig!Da sich dieser jedoch trotz vorhandenem Signal nicht dreht muss ich davon ausgehen das mit der Endstufe (Vermutlich einem MOSFET) etwas nicht stimmt.
Sooo - es ist so:In deinem Schaltplan wird die Ansteuerung mit einem eigenständigen Controller gelöst den der EC per SPI ansteurt.
Die Option fällt bei mir jedoch flach da das Signal ja vom EC erzeugt wird.
Wie ich schon vermutet hatte.Dann War das PWM Signal am EC wohl nur der Ablenkung gedacht.
Dann stellt sich die Frage, woher der EC weiß, was mit den Temperatursensoren los ist?Das wichtigste War jedoch der Umstand dass ich kein einziges Packet aufgezeichnet habe, dass das Register des Lüfters angesprochen hätte (0x10-0x12). Das erklärt natürlich einiges...
Weil, wie in meinem eigenen Fall damals, der blöde EC wahrscheinlich ein paar fucking Register hat (128 Bit oder so), von denen welche für den Lüfter zuständig sind.Habe die SCL und SDA Leitungen des Controllers verfolgt und kann bestätigen dass diese zum EC gehen.
Allerdings ist der anscheinend der Meinung dass der Lüfter auch bei 80°C nicht von Nöten ist. Aber Warum ?
Forensoftware: Burning Board® 3.1.7, entwickelt von WoltLab® GmbH